Uzemneni audio zarizeni - brum ve zvuku

Ozvučení, nahrávání, mixáž a mastering
Odpovědět
petrb
Příspěvky: 29
Registrován: 05 říj 2010 07:30

Uzemneni audio zarizeni - brum ve zvuku

Příspěvek od petrb » 25 lis 2010 13:13

Dobry den, ted jeden technicky dotaz.

V panelaku jsou stare rozvody elektriky - dvouzilove kabely - zasuvka ma fazy a zem je spojena s nulakem.
Mam groovebox Roland MC-909 zapojeny do site dvouzilovym kabelem - bez uzemneni.
Na plechovem obalu zarizeni je vyznacena ikonka uzemneni se sroubkem.

Pri nahravani z mikrofonu (obycejny dynamicky s mono jackem 6.3) chytam brum. V navodu doporucuji uzemnit plechovy obal. Pokud obal zarizeni uzemnim (topeni nebo dam na zem na zasuvce) tak je po brumu.

A ted ten dotaz.

Kamarad zkuseny elektrikar (neorientuje se ale v profi audio studiu) mi doporucil propojit zem na zasuvce s topenim - pry se to tak v panelaku dela (uz nevim presne co mi rikal, ale myslim, ze je to bezpecnejsi a nejake zbytkove proudy snad) - a na to napojit to audio zarizeni.

Jenze nekde v odborne literature psali, ze uzemnit audio zarizeni mam bud na samostatnou zemnici vetev (v mem pripade topeni) a nebo na zem sitoveho rozvadece (v mem pripade zem na zasuvce) - nikdy ne na oboje.

Jsem novacek, takze se ptam Vas zkusenych, jak to tedy udelat?
Nerad bych, jak se spravne rika, neco podelal. Dekuji.

Uživatelský avatar
Pytkin
Moderátor
Příspěvky: 21299
Registrován: 23 kvě 2002 16:23

Re: Uzemneni audio zarizeni - brum ve zvuku

Příspěvek od Pytkin » 25 lis 2010 14:49

skus si zmerat napatie medzi zemou a topenim ..

petrb
Příspěvky: 29
Registrován: 05 říj 2010 07:30

Re: Uzemneni audio zarizeni - brum ve zvuku

Příspěvek od petrb » 25 lis 2010 16:22

Pytkin píše:skus si zmerat napatie medzi zemou a topenim ..
Nameril jsem 0.002V DCV a 0.120V ACV
Co doporucujete?

petrb
Příspěvky: 29
Registrován: 05 říj 2010 07:30

Re: Uzemneni audio zarizeni - brum ve zvuku

Příspěvek od petrb » 27 lis 2010 09:58

Ostatni na to nic?
Delam chybu, ze mam zem ze zasuvky spojenou s topenim a s audio zarizenim?
A nebo je to v poradku?

Uživatelský avatar
kexik
Příspěvky: 12152
Registrován: 08 bře 2004 13:43

Re: Uzemneni audio zarizeni - brum ve zvuku

Příspěvek od kexik » 29 lis 2010 09:00

neni to v poriadku. dakde v baraku mate centralny zemiaci drot (pozri okolie meracich hodin, je to TUCNY drot so zeleno zltym oznacenim). z neho si prived do bytu odbocku aspon 4mm2 kablom a tym prizemni zasuvku. vyzaduje to stavebne upravy, ale inak to nie je koser. nemas totiz zaruku ze radiator je naozaj realne uzemneny, tj vodivo spojeny so zemou budovy a pokial ho pouzijes ako kostru, mozes nan priviest omylom nejake nebezpecne napatie a zabit trebars suseda. dnes sa totiz na kurenie pouzivaju uz aj plastove trubky

Gustav
Příspěvky: 77
Registrován: 03 kvě 2009 22:08

Re: Uzemneni audio zarizeni - brum ve zvuku

Příspěvek od Gustav » 29 pro 2010 22:30

Zemění máš v pořádku :roll: = Myslím tím POUZE to zásuvkové , topení a vodovod NEpoužívej :shock: když Ti funguje zařízení, :cry: stáří rozvodů NEmá vliv- ani hliníkové dráty či měď a izolace na nich (balna,PVC) jakbysmet, jen Ti asi "bručí bedny" tj. zase daný kostřením zvuk. řetězce i z jiných zásuvek , toho se vyvaruj a používej rozbočení jen z JEDNÉ zásuvky (třeba ROZBOČENÉ) , stejně je to v pojistce v bytě všecko na jednom jističi . Každopádně se KOSTŘENÍ na kovové skřínce u AV - NEzbavuj, kvuli bezpečnosti :!: Zvukař Gustav

Odpovědět