Pytkin píše:UPSkar mi hovori nech dam prec prudovy chranic .. ..
úplnému odstranění chrániče bych se raději vyhnul. Spíš si nech změřit (revizním technikem), jakou hodnotu mají unikající proudy a nech si ten chránič vyměnit za takový, který vypadávat nebude (nemyslím tím vadný chránič, ale na vyšší vybavovací proud

).
Předpokládám, že tam máš 30mA chránič a jestli vypadává jen někdy, tak ho nech rovnou vyměnit za 100mA a na 90% máš po problému a prostory budou stále bezpečné.
EDIT: kdyby jsis ty proudy nechal měřit, tak chránič vybavuje zhruba při 70% své nominální hodnoty. Takže kdyby ti naměřili cca 80mA, tak už budeš potřebovat 300mA chránič (ale pořád lepší, než nic)